Board logo

标题: 氟加过多后会怎么样? [打印本页]

作者: 红太阳月亮    时间: 2010-7-3 00:19     标题: 氟加过多后会怎么样?

氟加过多后会怎么样。1。5匹的电流有6A多
作者: 一级助理工程师    时间: 2010-7-3 00:54

氟多一定没冷,压缩机还容易搞坏,加到0.45MPA就可以了(指普通R22),如果是R410A的,电流,压力都没用,看高压管情况决定
作者: jsswt    时间: 2010-7-3 03:04

后果不堪设想
作者: 牛俊荣    时间: 2010-7-3 05:44

不知你在那个城市这二天的气温,三个字不制冷,放制冷剂
作者: zsa6093313    时间: 2010-7-3 10:16

春兰空调氟加过多开机2-3分钟就保护 出现E2 压缩机过流 放氟后正常!
作者: 石师傅    时间: 2010-7-3 17:57

易坏呀机。。。
作者: 德道家电维修    时间: 2010-7-4 21:49

氟加多了压缩机电流大,易损坏。
作者: zrm.jiadian    时间: 2010-7-4 23:59

理论上是,但很多时候发现一些用了很多年的老机在压力时往往高到7公斤!而且制冷一直没啥异常。。。。。。。
作者: 139139    时间: 2010-7-11 21:31

1。5匹的电流有6A多!1
气温怎么样?我看差不多
作者: 5ok77810    时间: 2010-7-11 23:52

压缩机电流大,易损坏
作者: 工力    时间: 2010-7-12 00:02

要视机器老旧程度定。
作者: ycmelt    时间: 2010-7-12 01:09

理论上是,但很多时候发现一些用了很多年的老机在压力时往往高到7公斤!而且制冷一直没啥异常。。。。。。。
zrm.jiadian 发表于 2010-7-4 23:59
赞成,最近遇见的许多老机,电流小,压力标,蒸发老是凉一半。加到6个压,效果比没加的0.5好许多。但是得在确认压机没力后才能这样做




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0