标题:
空调刚启动时正常,几秒钟就出热风??
[打印本页]
作者:
网中的鱼
时间:
2010-8-28 23:06
标题:
空调刚启动时正常,几秒钟就出热风??
检查一台空调,前修理者未排空就加佛,之后就出现空调刚启动时正常,几秒钟就出热风,大家看看是四通阀堵了还是排空不好。
作者:
珠海
时间:
2010-8-28 23:27
压宿机是否运行。是否有电压给压宿机。把四通阀电断了看
作者:
yeuwei
时间:
2010-8-29 00:33
估计四通阀损坏的机会比较多,看样子得更换四通阀。
作者:
ycmelt
时间:
2010-8-29 02:09
会不会是把送出去外机的风机线接到了四通伐上了 ?
作者:
网中的鱼
时间:
2010-8-29 13:18
刚开机低压管冰凉。不到一分钟 压缩机声音也变了,管子马上变成热的了,把 四通阀电源拔掉,故障照旧
作者:
ycmelt
时间:
2010-8-29 14:04
放掉四通阀的电源 开启空调,使制冷,在制冷时,给四通阀加电断电,几次后,看四通阀是否能换向`
作者:
zhhua
时间:
2010-8-29 14:40
很简单啊,钳形电流表,压力表。看描述是过流保护了,看下启动后电流,是否和额定电流差不多。电流太高启动电容是否正常,启动电容正常的话可以先尝试放掉一部分F再启动(现在很多三板斧拼命加F),一直释放到压缩机正常工作电流再判断是哪里问题。
作者:
zt1141
时间:
2010-8-29 14:51
四通阀换的可能性很大,前几天我遇到了一个,吹出来就是像冬天的热风,外面是凉风,压缩机的声音和制冷时明显不一样,将四通阀电源拔掉还是那样。给他报价了可他不修,说反正快到了冬天,就让它制热吧,搞得检修费都没有收到。
作者:
网中的鱼
时间:
2010-8-29 15:51
我的故障和ZT1141版主的一样
作者:
牛俊荣
时间:
2010-8-29 19:57
你先断开四通换向阀的电源看看
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0