Board logo

标题: 求助冷库制冷不好。 [打印本页]

作者: 北京牡丹    时间: 2010-9-5 22:58     标题: 求助冷库制冷不好。

    这是一小型库,压机用的北京产的2B4半封闭压机,库温在零下18度做冷冻,故障是高压表漏了,将高压表摘了封死加R22大概加了6KG,压力在0.23MP,低压管结霜,当中调过膨胀阀,现在温度只能拉到零下七八度,离零下18度还很远,请朋友们帮我看看还应怎样修,两表的正常工作压力应是多少。


压机型号:2B4,电动机功率:3KW,名义制冷量:R12-4.30;R22-6.74;R502-3.60。北京红苑制冷设备厂。看参数是应该5匹的冷库吗?加氟量应该在多少公斤?我接触少朋友们不要见笑,多帮忙,在此先谢了。

作者: 江东维修    时间: 2010-9-5 23:30

把膨胀阀调小一点,(需要耐心,边观察边调)制冷剂再加点,压力一般在0.3-0.4MP左右。
作者: 荣昌制冷    时间: 2010-9-6 07:00

库温-7~-8度,R22制冷剂,蒸发温度为-12~-13度(始终比当时的制冷温度低5度以下),对应的低压表压力是0.23MPa,低压管及膨胀阀后应结干霜,这是正常的。
作者: 太不上进    时间: 2010-9-6 15:58

调小膨长阀
作者: 牛俊荣    时间: 2010-9-6 19:44

你的库有多大,是盘管的还是蒸发器风机的,如果是风机型的不应该加这么多制冷剂。
你可以先用一可以回收的钢瓶将制冷剂回收,然后将膨胀阀开到最大,再回一圈到二圈,慢慢加制冷剂观察库温下降情况,再调节膨胀阀,冷凝器出口到膨胀阀进口的温度应该是常温,回气管应该是结露不应该结霜,如果接霜你的温度很难打下来,高压在1.2-1.5MPa、低压力在0.15-0.07MPa有可能还要低一点
作者: 北京牡丹    时间: 2010-9-7 12:46

听用户讲昨夜里已经达到-14度了,低压压力2.7(机带压力表显示的),我今天将膨胀阀顺时调了60度,回气管和压缩机盖上的霜渐渐有些融化,又补了些R22,此时低压压力2.8,到夜间看能拉到多少度。
还有冷库加氟压机盖上应不应该结霜啊?这台压机盖上有部分霜,半个压机是湿的。膨胀阀体上部是霜,但一摸就化了。
作者: 荣昌制冷    时间: 2010-9-8 06:43

[fly]
听用户讲昨夜里已经达到-14度了,低压压力2.7(机带压力表显示的),我今天将膨胀阀顺时调了60度,回气管和压缩机盖上的霜渐渐有些融化,又补了些R22,此时低压压力2.8,到夜间看能拉到多少度。
还有冷库加氟压机盖 ...
北京牡丹 发表于 2010-9-7 12:46
[/fly]

好了,不能再加氟了!压缩机的任何部位运转中不得结霜,也不能结露或冰冷。把膨胀阀关小一点。
作者: 北京牡丹    时间: 2010-9-8 09:02

首先感谢楼上朋友的帮助,那么我想换高压表是不是把压缩机的两个阀门关了就可以换了?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0