三菱重工海尔5P空调不工作求助
[打印本页]
作者:
hhh3866656
时间:
2010-9-25 20:43
标题:
三菱重工海尔5P空调不工作求助
空调型号为RFC13WD此空调开机可以正常显示设定温度 面板各功能键操作正常 环境温度显示为0度 空调整机不工作 测得环境传感器的阻值为4.23K 管温传感器为5K 各插件插接正常 此问题是不是电脑板坏了 能通过改动本机电路板修复吗?如何改动 忘知情的师傅们告知 不胜感激 谢谢
作者:
苏常空调
时间:
2010-9-25 20:51
显示环境温度0度。。请问,实际环境温度是多少。。讲清楚了好帮你
作者:
fxzl102
时间:
2010-9-25 20:58
感温器正常!检查连线,插子!
作者:
hhh3866656
时间:
2010-9-25 21:10
机房的空调温度大概在28度左右 传感器到主板之间的插件都检查了 没发现问题 忘指教 谢谢
作者:
森林之音
时间:
2010-9-25 21:14
传感器故障,,,,,,,,
作者:
hhh3866656
时间:
2010-9-25 21:25
我将环境传感器与管温传感器对调也是一样 是从主板处对调的
作者:
苏常空调
时间:
2010-9-25 21:30
查传感器的分压电阻
作者:
achang
时间:
2010-9-26 15:11
量一下环温传感器两端的电压(2.5v)左右
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)