标题:
格力空调传感器应急处理
[打印本页]
作者:
福在家电
时间:
2010-10-3 18:55
标题:
格力空调传感器应急处理
格力空调传感器应急修理,格力5匹冷暖柜机,温度传感器TH3被老鼠咬丢,每次开机工作10分钟就停机。该传感器丢失后,若无原厂购买,如何应急代换?
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-10-3 19:53
不一定要原厂的,平时多准备些几种规格的就可以了《5K 7K 10K 15K >
作者:
小彬家电
时间:
2010-10-3 20:20
赞成2楼说的
作者:
yuzhaobin
时间:
2010-10-3 20:32
空调温度传感器室内机有室温和管温之分,还有的外机也有管温和室外环境温度传感器及压缩机排气温度传感器,你说的是室内柜机,能被老鼠咬掉的很可能是室温传感器的探头,可能掉到轴流风机里面去了,仔细找一找,能找到接上就可以了,如找不到就把管温的插头拔下来量一下,按它的阻值配个室温传感器(一般的室温和管温的相同),格力的一般是5k的比较多。
作者:
小许家电
时间:
2010-10-3 21:11
楼上好经验
作者:
yeuwei
时间:
2010-10-4 00:02
应急可以用电阻代替,可是不能停机。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0