Board logo

标题: 空调不制热 [打印本页]

作者: 树业志成家电    时间: 2011-1-1 00:42     标题: 空调不制热

空调开机在制热档上,外机运转正常,就是内风机不转。在制冷上内风机就转,咋回事,请高人指点,谢谢。
作者: liyongjiadian    时间: 2011-1-1 00:54

稍等几分钟
作者: 老四家电    时间: 2011-1-1 01:40

空调在预热
作者: 树业志成家电    时间: 2011-1-1 10:52

空调没有在预热等了好久都不起动
作者: 东关家电    时间: 2011-1-1 11:20

空调没有在预热等了好久都不起动
树业志成家电 发表于 2011-1-1 10:52
检查系统是否缺F!!
作者: 诚誉家电田    时间: 2011-1-1 20:10

一是缺F.二检查管温探头。
作者: kcj    时间: 2011-1-1 20:20

先查探头,用5到50K的可调电阻试下就确定好坏了
作者: ptx668    时间: 2011-1-1 20:47

查四通阀是否失灵
作者: 树业志成家电    时间: 2011-1-1 23:53

系统缺F,难道内风机就不转吗?
作者: 树业志成家电    时间: 2011-1-2 00:45

系统缺F,难道内风机就不转吗?
作者: 哥玩的只是寂寞    时间: 2011-1-2 04:19

看内机管子有没有发热。有就是管温。没有就是少F或四通阀
作者: 树业志成家电    时间: 2011-1-2 07:19

系统缺F,难道内风机就不转吗?请高指点一下。谢谢了
作者: 树业志成家电    时间: 2011-1-2 07:21

系统缺F,难道内风机就不转吗?请高手指点一下。谢谢了
作者: 吴江维修    时间: 2011-1-2 08:31

系统缺F没有热出来室内管温探头始终检测不到
作者: 任水平    时间: 2011-1-2 21:12

有两个原因。一是系统缺氟导致管路温度达不到规定温度,或者是压机根本就不工作。有些普通空调天气太冷或电压太低压机就不起动。只是风扇在转。还有如果内机管温达不到25度,内机是不工作的。管温大于25度小于38度内机微风工作。大于38度按调整风速工作,还有就是内机盘管感温坏,检测不到管路温度。仅供参考!!!
作者: 林春宇    时间: 2011-1-2 21:18

温度传感器的问题比叫大。管温的
作者: 5800118    时间: 2011-1-10 01:32

我今天也碰到这样的问题,还没有修好,希望师傅们能够指点一下 16# 林春宇
作者: abc新兴    时间: 2011-1-10 10:21

如果缺F22就会造成制热不好,管温感温感觉不到热内风机是不转的。
作者: 追天    时间: 2011-1-10 18:04

冷风正常  热风不正唱     制冷是内机先启动 制热是外机先启动   制热开机后主板检测盘管温度达到38度以上才会吹风  外机运转正常 长时间不吹热风 补加制冷剂 即可修复
作者: 张新宅    时间: 2011-1-10 19:39

看高压有多少然后再判断
作者: 晚春    时间: 2011-1-11 14:03

管温探头惹的祸。换一个根试试看。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0