Board logo

标题: 这个事貌似不容易做好,特来请教同行的师傅! [打印本页]

作者: 音响电器    时间: 2011-2-14 20:09     标题: 这个事貌似不容易做好,特来请教同行的师傅!

本帖最后由 音响电器 于 2011-2-14 20:10 编辑

是这样,由于现在水费很贵,公司领导决定对厂区的供水状况进行改造,所有车间及厂区里的花草树木的浇灌用水都改为用井水,所以就钻了口井,安装了抽水泵和一个底部距离地面有3米高的水塔,水塔自身高度为2米.完了在使用过程中发现一个问题,那就是来自水塔的水的水压很低(相比原自来水水压低的可怜),由于水塔所在的位置的原因,不能做的更高了,对于厂区花草树木的浇灌倒没有什么问题,但车间用水对水压有一定的要求,最好是和水厂的自来水水压一样高.
      
      作为电工,领导找到我,要我在不改变水塔高度的情况下,搞一个装置,对来自井里的水进行加压使用.接到任务,我第一时间就想到安装一个加压泵,水塔中的水首先经过加压泵把水输送到相关的水管中,想来好像很简单似的,可接下我想到更多的问题,由于车间用水并不是持续性的,总不能那个加压泵总在通电运行吧,所以我第二时间想着,最好的使用状态应该是当有人用水时,加压泵才工作,但实际情况是,有很多时候或者说在某一时段,车间用水也是很频繁的,这种情况下,加压泵就得频繁启动或长时间工作,想想,这样子也不是理想的使用状态,再一想,觉得应该这样来做,通过某种方法使水管中水的水压总是保持在某一个相对稳定的压力范围内,只要水压低于某一设定值(这个设定值可根据生产需要随时改动),加压泵才工作,在这种情况下,当没有人使用水时,如果管路没有泄漏,就能保证了加压泵不会长时间的运行,……
      
      基于以上想法,我想到了电接点压力表和电磁阀这种器件(不知还有别的什么更好的器件不?当然是要容易买到并且价格不怎么贵的),用这些器件来控制加压泵的运行,具体的控制电路正在构思中,在这之前,特在坛里发这个帖子,非常期待师傅们指点一二,这个加压泵控制电路该如何设计,如能给出具体的电路,真是太感谢了!!!
作者: 王电瑞    时间: 2011-2-14 20:37

现在在农村装太阳能热水器时都喜欢用无塔供水器(俗称压力罐),可以根据用水量多少选择大小容量,水压接近自来水。由于受压力开关自动控制电机的通断,所以无需看管。而且也无需建水塔。
作者: 随缘先生    时间: 2011-2-14 20:49

有一种加压泵带自动的。只要一开水喉,若水压过低它就会自动接通电源加压。关闭水喉时它的压力达到一定时会自动停,可调节压力的大小的,很好用,才二三百元。
作者: 330622    时间: 2011-2-14 21:03

我想是不是用马桶放水的原理。用浮球。。
作者: 天涯浪子    时间: 2011-2-14 21:10

本帖最后由 天涯浪子 于 2011-2-14 21:15 编辑
是这样,由于现在水费很贵,公司领导决定对厂区的供水状况进行改造,所有车间及厂区里的花草树木的浇灌用水都改为用井水,所以就钻了口井,安装了抽水泵和一个底部距离地面有3米高的水塔,水塔自身高度为2米.完了在使用过程 ...
音响电器 发表于 2011-2-14 08:09 PM
水泵+变频器,简单成熟的配套设备,很多公司都做这样的产品。
作者: 音响电器    时间: 2011-2-14 21:11

现在在农村装太阳能热水器时都喜欢用无塔供水器(俗称压力罐),可以根据用水量多少选择大小容量,水压接近自来水。由于受压力开关自动控制电机的通断,所以无需看管。而且也无需建水塔。
王电瑞 发表于 2011-2-14 20:37
谢谢!貌似用压力罐它的一套系统的价格应该不便宜啊~
作者: 音响电器    时间: 2011-2-14 21:14

有一种加压泵带自动的。只要一开水喉,若水压过低它就会自动接通电源加压。关闭水喉时它的压力达到一定时会自动停,可调节压力的大小的,很好用,才二三百元。
随缘先生 发表于 2011-2-14 20:49
非常感谢!二三百元应该是很便宜的了,不知我这里的市场有没有卖,要出去找一找看.
作者: 拾龙    时间: 2011-2-14 21:14

二楼说得对,用水量大,就把压力罐选大一点。压力开关可以用汽泵用的哪种,压力可调。装在压力罐的上部,控制压力罐中的空气压力,利用空气的弹性控制水压。
作者: zhaoxiang    时间: 2011-2-14 21:17

本帖最后由 zhaoxiang 于 2011-2-14 21:20 编辑

你见过农药喷雾器吗?利用此原理,加装继电器 压力罐 和压力传感器就可以了。
作者: 音响电器    时间: 2011-2-14 21:25

水泵+变频器,简单成熟的配套设备,很多公司都做这样的产品。
天涯浪子 发表于 2011-2-14 21:10
非常感谢!我原想的是,通过自己制作,用几个简单的器件达到控制目的,主要是考虑成本问题,也是我顶头上司的意思,太贵了的不符合要求了,这个水泵+变频器的成套设备应该不便宜吧,而且在我这里的市场上不一定有卖的~
作者: 假黑马    时间: 2011-2-14 22:13

1)用高压泵把水打到 压力罐里, 气泵由压力开关控制,压力可调。
  2) 在供应车间的管道上加装一个泵(普通的) , 控制由选用 流水开关。要求要高档一点的话 就装变频器,变频器由 流水压力来控制转速。
作者: WD40    时间: 2011-2-14 22:19

本帖最后由 WD40 于 2011-2-14 22:39 编辑
通过某种方法使水管中水的水压总是保持在某一个相对稳定的压力范围内,只要水压低于某一设定值(这个设定值可根据生产需要随时改动),加压泵才工作,在这种情况下,当没有人使用水时,如果管路没有泄漏,就能保证了加压泵不会长时间的运行,……
音响电器 发表于 2011-2-14 20:09
水压低加压泵工作,水压高加压泵不工作,这根本行不通的。这个构想的结果只会是加压泵不断而且频繁处于工作与不工作的状态中,不管你用不用水。

按照你说的使用环境,加压泵需要长期运行,你的用途只是需要提高压力而不需要恒压供水,只用一个加压泵就行了,不用搞什么变频器等东西,自来水的压力本身也不是恒压到用户的。

不想长期运行,就用你说的方法,用流量开关自动控制加压泵,结果会是,洗个手都会开泵。


对于搞什么压力罐的,那个投资不知够交多少年电费了。
作者: WD40    时间: 2011-2-14 22:47

有一种加压泵带自动的。只要一开水喉,若水压过低它就会自动接通电源加压。关闭水喉时它的压力达到一定时会自动停,可调节压力的大小的,很好用,才二三百元。
随缘先生 发表于 2011-2-14 20:49
那个是压差开关,不是压力开关。

没有压差就没有流量,没有流量不代表没有压力。
作者: 音响电器    时间: 2011-2-15 03:06

非常感谢楼中众多师傅的热心讨论和指教!综合所述,看来想要省钱又要达到预期要求是不可能的了,看到楼上众师傅们的讨论,我至少想通了一点,那就是加压泵之后的水管的容积是很小的,就如WD40师傅所言的,即使有人洗个手都会开泵的,因为这时管路中的水压会下降的很快……真要在一定时间段内水压能维持在某个范围的压力,就得像空压机那样加个储气灌一样加一个所谓的压力灌才行的了……这个情况我会跟上司如实反映,由他来选择……现在我只想说,谢谢楼中所有的师傅!没有你们的热心交流,我还真的没有想到这样的仔细!谢谢!!!
作者: 朽木    时间: 2011-2-15 08:29

我认为就三楼的最方便实用了!我以前上班公司里也装了一个!其实这玩意儿就是我们平时的抽水泵的改良品!出水口处装了个小罐罐,里面可能有个浮球开关,当出水关闭时,由于水泵工作,出水口处水压加大,到一定值关闭水泵,出水口放水时,水压下降启动水泵开启!就这么简单!
这玩意儿也有灵敏度的,你可以调起来洗手开很小水量时不启动!
WD40师傅太专业了!压差开关的确准确些!我平时也是笼统地称它为压力开关!
作者: hyldg    时间: 2011-2-15 20:48

你已有泵和压力表了,再加个储压罐就行了。
作者: wbc1975    时间: 2011-2-16 09:46

装个加压泵就可以了
作者: ltqltqjhy    时间: 2011-2-16 21:07

研究一下小型空压机就知道怎么做了
作者: 音响电器    时间: 2011-2-16 22:12

谢谢师傅们的热情!现在问题已经是很明了,呵呵~我的上头领导们为此开了个会,专门讨论了这个事,最终的结论是,把水塔移到100多米开外的一栋办公楼(6层楼)的楼顶上,水塔底部离地面的距离足有23米,这个高度产生的压力应该足够满足使用的了~谢谢你们!
作者: dajian    时间: 2011-2-16 23:29

如果是长期使用的话,最好还是上一个变频的,很方便也很管用的。
作者: 王电瑞    时间: 2011-2-16 23:56

在我们这里一个储水量为30升的成品压力罐(帯表、带开关,即抽一次水后用水量在30升以内电机不会启动)才三百多元。你将水塔移到100米外的6楼顶,不算别的费用光管道的费用就远大于压力管了。
作者: WD40    时间: 2011-2-17 12:51

谢谢师傅们的热情!现在问题已经是很明了,呵呵~我的上头领导们为此开了个会,专门讨论了这个事,最终的结论是,把水塔移到100多米开外的一栋办公楼(6层楼)的楼顶上,水塔底部离地面的距离足有23米,这个高度产生的压力应该 ...
音响电器 发表于 2011-2-16 22:12
最直接最有效的方法,你只还需做个自动补水的电路就完美了。
在我们这里一个储水量为30升的成品压力罐(帯表、带开关,即抽一次水后用水量在30升以内电机不会启动)才三百多元。你将水塔移到100米外的6楼顶,不算别的费用光管道的费用就远大于压力管了。
王电瑞 发表于 2011-2-16 23:56
你要清楚的是:你用的单位只是“升”,但人家用的单位可能是“吨”。
作者: 林候鸟    时间: 2011-2-19 01:49

楼上多位师傅讲了。最简单就是用水压力开关。压力可以自己调。卖水管配件或电动机电配件一般都有。但你一开水压力下降就会工作。按你的要求最好是用两个水压力开关和一个交流接触器做成一个控制系统,才能达到启动和停止有一定的压力差。[attach]215072[/attach]




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0