Board logo

标题: 请教燃气热水器熄火是什么原因? [打印本页]

作者: 董军超    时间: 2011-2-21 01:20     标题: 请教燃气热水器熄火是什么原因?

华帝低电压强拍燃气热水器,开水风机转能打火,火燃烧几秒钟自动熄灭,然后继续大火就是不着,有人见过这故障么,是什么坏了?
作者: 林候鸟    时间: 2011-2-21 02:56

查一下水压阀里的水封。
作者: 林长贵    时间: 2011-2-21 08:16

检查一下  ,火焰感温头,感温连接线接触不好或烧断,大火就会自动熄灭。
作者: 珠海    时间: 2011-2-21 08:29

是不是机器点燃以后点火还在继续然后过几秒钟后熄灭,这样的话就是长打火故障现象.(观察机器点燃后点火是否停止)
一般都是点火反馈针或者是控制器出现了故障。原理是当机器启动点火燃烧时,机器的火焰探测针接触到火焰后就会产生信号传递到控制器。控制器一接受到信号后就确定了机器点火燃烧成功就关闭点火系统进入正常的工作状态了。一旦火焰离开反馈针反馈信号中断机器就自动关机,这种功能就是热水器的意外熄火保护功能。所以你先检查点火反馈针和火焰的接触和控制器的链接是否良好然后再考虑是否是控制器的故障。强排燃气热水器打着火马上熄火是什么原因?是因为里面的点火的 风轮一开关坏了  火跳不上去换上OK
作者: 卫客    时间: 2011-2-21 10:15

本帖最后由 卫客 于 2011-2-21 10:32 编辑

华帝的燃气热水器我没直接修过,但现在的燃气热水器技术上都是差不多的,所以按常理答复一下,供参考。
首先楼主并没有说清楚,再打火不着,是放电还是不放电。如果不放电,应当考虑风压检测方面的因素,一是清洗热交换器,一是检查风压开关。热水器用得时间长了,首先的负压会变小,所以适当调低风压开关的阈值即可保证顺利点火了。如果放电但不吸阀,应当解决电磁阀的问题。电磁阀很少真正损坏,但随着使用时间的延伸,线圈的感应磁力会变小,不足以克服复位弹簧的阻力的情形比较多见。这个时候,最好的办法就是适当剪短复位弹簧,以半圈半圈的幅度递进为宜。
气压等等因素都是需要考虑的,但先得排除前述因素后再说了。
作者: 培峰    时间: 2011-2-21 10:21

学习了,有这样的故障现象,
作者: 董军超    时间: 2011-2-21 17:47

风压开关代换过,风机转的时候短接风压开关还是一样,,水气联动阀开启正常,
作者: 杰兴    时间: 2011-2-21 18:00

我修过一个烧几秒就熄火,是点火器里一个电解电容坏了,换了就好了.具体哪个自己查吧.
作者: 磊利    时间: 2011-2-21 20:12

以上网友说的都错,按照LZ说的情况是电磁阀坏了或相关线断线了。出现这种情况原因是电磁阀三根线中电压保持的一根断线了。打火着火后火焰检测到后,启动线圈断电,高压脉冲停止点火国;此时若保持线圈不能保持电磁阀开启,火熄。火焰检测不到后又开始点火,如此反复。
电磁阀出来有三根线,一根公共,一根启动,一根保持。
作者: 磊利    时间: 2011-2-21 20:18

先用万用表量电磁阀两组线圈是否完好,再测接线,最后测(要快)点火后火熄时有无保持电压,如果没有保持电压就是点火器坏了。
作者: 磊利    时间: 2011-2-21 20:23

华帝强排燃气热水器电磁阀有3V和24V两种,24V点火器不好配。
作者: 杜晓波    时间: 2011-2-21 20:59

都有见解学习了