Board logo

标题: 志高3P显示E7 [打印本页]

作者: 陈辉家电    时间: 2011-6-28 20:36     标题: 志高3P显示E7

志高显示E7是什么问题啊 怎么检修,,我对志高没有怎么接触过
作者: 假黑马    时间: 2011-6-28 20:48

E7 相序和过流保护
作者: 专业维修UFO    时间: 2011-6-28 20:49

老鼠把感温头线咬断了,
作者: 冬暖夏凉制冷    时间: 2011-6-28 21:25

如果是相序保护故障,应该不关感温头的事吧
作者: haoda    时间: 2011-6-29 08:51

E7 相序和过流保护......
作者: 小建家电    时间: 2011-7-8 15:04

制冷时室内机盘管结霜保护;制热时室内机机盘管过热保护。处理措施检查室内机风机是否不良,过滤网是否脏堵,室内盘管温度和传感器是否不良
作者: 成已达人    时间: 2011-7-8 17:23

过流或相序接错。
作者: 友谊电子    时间: 2011-7-14 21:24

过流或相序接错。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0