标题:
海信KFR-26G/27BP开机10分钟后外机停机?
[打印本页]
作者:
醉鬼张三
时间:
2011-6-30 21:02
标题:
海信KFR-26G/27BP开机10分钟后外机停机?
今天去修一台海信KFR-26G/27BP开机10分钟后外机,压机和风机停机,测外机无电压。
查外机3个感温头,到压机上去的20K,其余两个是5K,5K,更换感温头故障依旧,换大感温头
还是不行,测模块三相都是100V,不像模块坏,后来发现风机电容容量小,换4uf/400v后
风机明显转的快了,设定23度,室内28度,但是20分钟左右外机又停机了!
内机管温头5K,也换过,还是不行!不知道怎么修了,请教下各位师傅.谢谢!
还是外机板子坏掉了,按说变频空调压机和风机一直转的,不会停的呀!
作者:
醉鬼张三
时间:
2011-7-3 20:30
真是外机板子坏了,哎~~~
准备用工业上用的变频器来控制压机,在用内机板控制变频器,
就是不能让压机一直运行了,到温度停机,制冷时全功率运行,
不知道行不行!
工业用变频器有现成的。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0