标题:
求助换压缩机后故障
[打印本页]
作者:
永诚家电
时间:
2011-8-2 21:14
标题:
求助换压缩机后故障
一台三匹天佳管道式空调用户说不制冷。检查后发现电容跟压缩机坏。跟厂家那边申请。原压缩机是日立的,现在收到的是三菱的。今天换压缩机好后抽真空加雪种,加到低压压力三公斤时电流12、5A过一会就显示高压保护,运行差不多十分钟左右。额定电流是12.1A。换掉高压热保护,焊开室外机过滤网,过虑网也不赃,但是过滤网破掉了,重新换过滤网、抽空,雪种加到2.5公斤时十多分钟过后压缩机又过热保护跳掉。冷凝器也不赃。请同行分析是怎么回事?是系统回面有堵,还是压缩机不好(压缩机是厂家寄过来的)?
作者:
永诚家电
时间:
2011-8-3 07:47
怎么没人发表下意见呢?
作者:
永诚家电
时间:
2011-8-3 11:54
请板主给个意见谢谢
作者:
chunfa_123
时间:
2011-8-3 18:17
可能压缩机不配套,把毛细管剪短点试试。
作者:
江东维修
时间:
2011-8-3 19:10
在这种情况下,测高压压力是必须的了。
如果高压压力奇高,说明内机的管路肯定有问题,回气不畅而引起高压过高。
如果高压压力正常,而压机电流偏大,就要测试压机的性能了。
作者:
临城修理
时间:
2011-8-3 19:16
压缩机接线没错吧???
作者:
宏利家电
时间:
2011-8-3 19:28
外机散热好吗?我遇到过美的1.5的,刚开机的时候压力正常0.5等一会就逐渐上升。再过一会压机就保护停机了,就是外机散热不好清洗了外机就好了。看看外机脏吗
作者:
永诚家电
时间:
2011-8-15 21:38
机子已经搞好了,是压缩机功率比本来的偏大了,谢谢各位同行的帮助
作者:
zwm111
时间:
2011-8-15 21:48
压缩机功率比本来的偏大了也不至于保护啊?????
作者:
新琪家维
时间:
2011-8-15 22:01
路过学习,学习。
作者:
zgp
时间:
2011-8-15 22:07
我看你说 的好像是压机反转。。我以前也有试过这个
作者:
明波电子工作室
时间:
2011-8-15 22:45
肯定有过流的地方
作者:
881966
时间:
2011-8-16 18:15
路过学习,学习。