标题:
一台日立SL242CU-C7LU压机怪病:
[打印本页]
作者:
zwm111
时间:
2011-8-3 19:53
标题:
一台日立SL242CU-C7LU压机怪病:
一台日立
SL242CU-C7LU
压机怪病:
联机工作,回气压力
0.45MP
电流
7.5A,(
应该
5.7A),
回气管不是很凉。时间不长过热保护。
放氟,回气压力
0.1MP
电流
5.7A,
回气管不凉。时间不长过热保护。(怀疑堵)
转制热,高压压力
2.5MP
电流
8.5A,
。(不正常)
脱机工作,(就是压缩机)高压人为控制,维持在
2.5MP,
电流
3.5A
左右,吸气正常。(正常)
只要往吸气口加正压(也就是在吸气口加氟)电流跳到
8-9A.
(不正常)
为什么会这样?盼解!
已打算换压缩机实验一下。
作者:
zwm111
时间:
2011-8-3 19:55
结果换完压机汇报大家
1#
zwm111
作者:
王弓虽
时间:
2011-8-3 19:55
期待你的实验结果!
作者:
zwm111
时间:
2011-8-4 12:11
压机已换 定量加氟 低压0.2MP 电流4.5A 回管不凉 继续加氟低压0.3MP 电流6A 压力在0.3-0.4慢慢摆动和以前一样。失败!
估计毛细管截流有问题,等待下回分解。。。。。。
作者:
我是三宝
时间:
2011-8-4 15:39
实验情况怎么样,有结果了吗?
作者:
zwm111
时间:
2011-8-4 20:39
毛细管剪了大概25厘米,目前低压0.3MP, 高压(毛细管前“工艺口”)1.8MP,电流6A. 内机喷雾,但是回管还不是很冷,压机温度高啊!!!
明天准备继续缩短毛细管。请等待下一结果。
作者:
zwm111
时间:
2011-8-4 21:05
我就是奇怪了 格力原机 为什么回管不冷 照成压机过热保护 毛细管好好的怎么截流就变大了了?
作者:
A范强泰
时间:
2011-8-4 22:26
管路是否通畅。估计是有2次节流的现象,仔细检查,没事的不要随意变动空调的毛细管。复原毛细管再修理
作者:
江东维修
时间:
2011-8-5 00:00
一味的缩短毛细管,只会使故障越来越大。
你是否应该换个角度分析一下故障原因。
作者:
宏顺武林大会
时间:
2011-8-5 07:48
8#
A范强泰
楼主提醒的好;此法不行则是时候变换思路找原因啦。 有时此路不通,换个角度考虑问题可能有所新发现的。
作者:
zwm111
时间:
2011-8-5 18:13
格力35KF挂机
单向阀好的,
现在处理结果是 毛细管剪了大概35公分(3圈),目前电流6.0-6.5A吸气压力0.35MP排气压力1.9MP.
回管很凉,已经装上使用。
作者:
程汉伟
时间:
2011-8-5 22:55
我修过一台澳柯玛的是 过滤器有微堵 也修过 格兰仕 的是四通阀坏
作者:
zwm111
时间:
2011-8-15 20:59
使用多天 无反馈信息 说明还行(单位值班室空调,24小时开机)
作者:
周风浪
时间:
2011-8-18 20:26
更换过滤器,毛细管搞短了效果不好
作者:
zwm111
时间:
2011-12-23 08:49
天气转冷,空调开始转制热,本机报修。
检查结果:
1。四通阀窜气,
2。压缩机坏(高压加到1.5MP左右开始掉压)
处理方法:
1。回复毛细管长度。
2。清理管路系统
3。更换四通阀
4。更换压缩机(保修内)
动态情况:(制暖状态)
1。低压0.3MP(冷凝器末端、毛细管前端)
2。高压1.8MP
运行试验24小时,一切正常。
哈哈收工
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://ww.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0