求助格力3匹空调制热不好。
我给加的氟,制热压力
15
个,压缩机电流
10A
,外机工作时间长了就带霜了,带
50
平米的屋子只能升到
13
度吧,听住户讲新的时能升到
23
度,差了
10
度,手摸低压管是温的,自已感觉确实也不太好,请朋友们帮我看看是不是氟加的合适,感觉可能是多了吧,在此先谢了。
作者:
1294508736
时间:
2012-1-1 16:32
1#
北京牡丹
你是找到漏的啥,内机的辅助电加热工作没有?再补加点氟。电流是测的外机的电流吗?
作者:
chunfa_123
时间:
2012-1-1 16:49
3P的制热电流小了,至少要13个以上电流(具体看铭标),加氟试试。
作者:
huanggang291
时间:
2012-1-3 10:48
正常制热时的高压压力应在17 8个压力 氟少了 继续加氟。
作者:
水里的鱼
时间:
2012-1-4 21:25
正常制热时的高压压力应在17 8个压力 氟少了 继续加氟