三特TG500UPS电源

三特TG500UPS电源,为什么输出只有150V。而且带载能力差,好象只能带动微风吊扇。
这是它的电路图:
这是它的电路图:
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
电瓶性能减低;控制器工作异常;CPU异常。

看见电路板上有个微调电位器吗?调整它可以改变电压高低!!

:Sn: :Sn:
300V滤波电容容量变小,还有开关管饱和导通压降大,都造成它待载能力差。
修好了,拿瓶酒过来就行了。千万不用拿烟。
还没好呢?这瓶酒我不要了。
查没查出来 ?????????????

带载差的第三种原因:

带载差的第三种原因:
当振荡放大环节中增益偏低且检测放大电路处于非线性工作状态时,也会产生此故障。
解决方法是:适当调整振荡回路中的各晶体管,使其增益提高,或调整各放大晶体管的工作点,使它们都工作于线性区。从而提高电源的带负载能力。

回复 8# 的帖子

楼上的朋友你能说详细点吗?怎样调整振荡回路中的各晶体管,使其增益提高,或调整各放大晶体管的工作点,使它们都工作于线性区。如果修好了,我请各位喝老酒。

回复 5# 的帖子

我怎么看不见那个微调电阻?