求助 格力KFR-120LW/E不化霜

格力KFR-120LW/E制热正常,一会整个外机结满满的霜,后停机没有故障代码,风速红灯闪烁,请师傅们帮忙啊,谢了。温度传感器5k 已换过。
制热时测外风机有没有220V电源,有就查电机;没有查室内控制板和连接线路,还有外机温感是否正常。
一会是多长时间呢?外机管温一般是10K的吧
一会是多长时间呢?外机管温一般是10K的
1 看外风机转的情况?如果时转时停查内机的出凤情况
四 川 宜 宾 市 万 通 制 冷 电 器 维 修 中 心,
容声
冰 箱
海 信.,宜 宾 特 约 维 修 站
空调 13002882225.0831-8302225
科龙,
运行时间短,结霜快,检查一下制冷剂是不是少了
管温应该不只5k吧,这天气量管温阻值都会增大,如果真查不出故障点的话就把外机风扇电源断开,这样就好了,只不过夏天了还会找你…呵呵
真诚广交天下之同行为友!共同探索,共同创业!QQ282794344
外机温感是否正常
冰川制冷
你换的探头是换的哪的,室外机探头查过吗。
现在运行大约4小时结满爽外风机和压机始终不停机,没有化霜的意思。