1# bd6aaf 你说的现象从理论上说只有一种可能,三相四线制供电系统中的中性线零序漂移。当三相电流不平衡时,其中电流大的一相与中性线(零线)之间的电压则会偏低,电流小的一相与中性线(零线)则会偏高,严重时可以达到300多伏,所以就会出现象你说的现象。而我想你朋友家可能恰好用的又是三相四线制的供电方式,也就是入户线是3条相线加一条零线,用的是三相电表计量的。如果是这种情况,请检查入户线的零线和电表的连接,还有与配电开关箱之间的零线连接是否有问题?
注!三相四线制供电系统中,中性点零线漂移,通常是中性点接地电阻过大或接触不好,还有就是三相负载严重不平衡时,都可以造成系统中性点位移的。但是在传输过程中,若中性线(零线)开路或线径过细,当三相电流严重不平衡时,也会导致用户端的相电压偏高或偏低的现象 |
-