| 只看该作者
一个厂里食堂的大冷柜.两个压机的.冷冻的压机坏了.坏的是万胜的QO85压机.我换了个原装的万胜压机.加液后.回气管回露正常.工作一晚.温度只能下到-8度..放了东西后.就只能打到-4度.冷凝器散热很好.不知怎的. 还有冷藏室没修过.冷凝器散热也很好.回气管回露也正常.打了一夜.不放东西只能到8度.放了东西.就只能到12度.名位给我看看问题出在那里啊.是不是这冷柜出厂时.设计就是有问题啊.我修过别的冷柜.跟它一样大的.压机好像都是用QD110啊.如果改用QD110.是不是要改毛细管啊.毛细管是改短还是改长啊??? |
|