TG500电路图

我现在手头有一台三特TG500UPS电源。开机先是绿灯一亮后变红灯亮同时还拌有常鸣声。两个效应管IRP740都已更换过。还有SG3525A已经换成KA3525A,现在还是这样,谁有它的图纸能给我发一份吗?
这是它的外壳
我发的图片怎么不见了。
这是山特TG400UPS的资料供参考:
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
家电维修论坛163DZ.COM欢迎您!
谢谢你的图纸和资料。LSC527818和LSC527867是一样的吗?

把你所有更换过的配件全部还原!

把你所有更换过的配件全部还原!再考虑其他的保护电路
行吗?你有它的图纸吗?
原帖由 园东家电 于 2008-6-16 21:23 发表
这是山特TG400UPS的资料供参考:
谢谢你的帮助,TG500UPS电源我已经修好了。Q01、Q03原来是IRF740,Q02是K2608均短路。更换IRF740,由于K2608没有用K791代换。开机还是长鸣。维修一时陷入僵局。只好把它放置一边。今天刚好有空那出来捣鼓捣鼓,上来就来个大检查,把所有怀疑的元件全部都焊下来一个个检查,终于发现K791DS极正向有轻微的短路,用K2275代换,其他没有异常,全部还原。开机,一切正常。
早上修好的UPS电源下午又有情况了。市电供电输出220V逆变时输出只有150V。为什么?

好事做到底

我修好的UPS电源现在逆变电压只有160V左右,其它一切正常。是不是调整电路中SG3525A5脚与7脚之间的RD来调整死区时间,一达到调整电压的目的。