已浸过绝缘漆的电机线圈用什么溶剂软化?

一台大电机击穿了三只线圈.想把它们挖出来.但绝缘漆很硬线又粗.请教朋友们谁用过哪些溶剂可以无损拆除?大家都有那些好方法?
想办法整体加热,到一定温度,绝缘器就会变软融化
我一般都使用大电流加热单只线圈,使其受热软化,即可拆除!
内径多大?根据实际情况用大灯泡或电炉加热
我使用的是大功率可调直流电源,自己做的,功率有20KVA,380v输入,可以从0v调到600v。在100v以下可以输出最大200A的电流,直接利用线圈的铜阻加热很方便。一般的维修工也可以利用电焊机的电流来加热线圈,只是小电机需要利用调压器来调整输出电流。
如果是380V的大功率电机,最好用电流加热法很方便
请问5楼的200A的直流电源如何做的.可以指点一下吗?
我这电机185kw.双层叠绕.22条并绕.3匝.想用焊机加热好象热不起来.是一整把加热还是几条几条加热?现在我已把两个线圈从中间剪断了.整体加热不理想.它差不多1吨重.还想请高手们出出主意!
遇到拆除不了的,大的用柴火烧,小的用煤火烧,很管用。