回楼上:少盘了想达到较理想的制冷效果,冷藏柜能自动停机,那是做梦!6MM管不是不可以用,但必须确保足够的蒸发面积,也就是说要多盘!盘密!事实证明用户拿去用了这么长的时间,与紧放在一起还没修过的新冷藏柜比较,连个喷嚏都没打,而且用户碰到我就说,这钱服你赚的!
我正用6MM管做过一台相同的冷藏柜,盘管的密度与8MM一样,紧靠里面的两边还特意沿内壁面积多绕了一大圈,其它都一样,结果还是盘8MM管的制冷温度低,制冷快,停机早,效果更好。
这种反复试验过,几十年的积累,就不要再说了。“就用原来那点铜管,只需改变工艺和加点材料(不是铜管),同样可以达到相当不错的较果”,怎么说或说什么都是绝对不可能的!!! |
|