求助!奥兰德(riondo)UPS电源改造

型号:V500N
输入:220VAC,50HZ,2.5A
输出:220VAC,50HZ,2.3A
容量:300W/500VA
电瓶:RT1270[E,12V7.0AH/20HR]
给电脑供电,停电后五分钟后就没电了,怀疑电瓶小,换了一个电瓶(12V105AH),可是还是一样,五分钟停机。不知道怎样让UPS电源工作时间延长,是否需要改线路,怎么改,望大家给点建议,电源是个朋友的,有点着急,先谢谢了!
要麽忍!
要麽残忍!
会否是有时间延迟电路?最好能够提供电路图。
1

评分次数

  • 郭景良:找不到电路图,

此UPS电源貌似有定时功能,用15W台灯做负载,停电10至15分钟停机,再按启动键还能用10至15分钟。不知道怎么取消这个定时功能,望各位帮帮忙!谢谢!
要麽忍!
要麽残忍!
电路图真不好寻呀!只能提供集成块型号:MC908JL8CDWE,SG3525,UC3843BL,LM358P,
效应管:IRF3205*2,IRF730*4
请大家帮帮忙,谢谢!
要麽忍!
要麽残忍!
会否是MC908JL8CDWE的工作不正常或者其晶振等异常引起的?