一台长虹KFR-40G/BM(约购于2000年),去年出现工作中自动关机的情况:自动关机,不能使用遥控器开机,但可通过拨动手动开关开机。手动开机后,遥控器就可以关机和关机了。几天时间后,又会出现自动关机,但可通过手动开机。

后来,自动关机的频率越来越高,有时工作一会就会关机。曾经观察到:自动关机前,室内机的几个灯在闪烁。

再后来,手动也不能开机,但是断开交流电几分钟再重新接通,手动可以开机。

目前的情况是,无论断电多长时间,都不能手动开机。

在此诚恳请教各位高手,怎么检查解决?(本人非本专业人士,手头没有此机任何资料。但有一定电子技术基础,相信能在专家指导下,自行解决)


在此,先对所有能够提供建议帮助的朋友,说一声谢谢!

问题:
1、自动关机,都涉及哪些方面?
2、不能遥控器开机,能推断出什么?
3、自动关机前,LED闪烁,是什么意思?

4、从故障是逐步发展的,是否可以认为是某些元件(如电容)老化失效?
5、根据已知情况,能否得出和室外机电路无关的结论?
6、如果那位有该机的维修资料,麻烦提供一下,谢谢!



另附此机病史:约3年前,制冷效果很差,感觉吹出的风都是温热的。长虹派来的维修代理,检查了一下室外机,也没找到原因,试机制冷居然正常了。可他们刚走,制冷又不行了。再来时,声称需要更换主板,主板收费600元,再加维修费若干。不信任他们,决定自己试试看。观察到室外机风扇运转不正常,发现电机有时不启动。风扇电机启动时,制冷正常。首先更换启动电容,故障依旧。检查电机内的热保护,已经开路。买不到同样的元件,试着更换一个替代品,结果电机线圈过热烧毁。最后,在长虹空调备件仓库,购买一个替代电机(原电机是进口的,替代品是张家港生产的),故障解决。电机正常使用至今。